現在只能單向發送或者接收從站的數據,但是不能同時發送和接收,各位大神幫幫看看能雙向通訊嗎?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1928 個
工控威望: 2190 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 2331(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-05-23
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-28 13:53
引用
引用第3樓冠軍歐洲于2020-10-28 10:22發表的  :
測試好了,需要用標志位切換兩個通道,不同時工作。。。。
是哪個標志位,明天我也測試下,我有一個5u,一個mart200,明天試試MODBUSTCP和S7
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1928 個
工控威望: 2190 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 2331(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-05-23
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-29 09:23
按理說以太網不像串口那樣有輪詢這種說法
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1928 個
工控威望: 2190 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 2331(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-05-23
查看eledesigner的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-03 13:34
引用
引用第8樓冠軍歐洲于2020-10-28 14:41發表的  :
按說應該不需要設置的,但是測試不設置是無法雙向的,可能5u給modbus tcp 從站同時發送接收指令了,分時給就可以了。


你這個圖片是哪個文檔截下來的,謝謝告知
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1928 個
工控威望: 2190 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 2331(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-05-23
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-11-04 09:47
引用
引用第12樓冠軍歐洲于2020-11-04 09:06發表的  :
FX5用戶手冊(以太網通訊篇),在三菱e-manual里可以查看,當然也可以下載PDF手冊


EMA文檔可以轉換成pdf文檔嗎
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1928 個
工控威望: 2190 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 2331(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-05-23
查看eledesigner的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-11-04 15:01
引用
引用第8樓冠軍歐洲于2020-10-28 14:41發表的  :
按說應該不需要設置的,但是測試不設置是無法雙向的,可能5u給modbus tcp 從站同時發送接收指令了,分時給就可以了。

要是鏈接資源夠的話,可以指定兩個不同的端口,都502,寫503,我拿實物試驗了,可以的